groupe sécurité du chauffe eau

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    franck pierre

    Bonjour

    Votre groupe de sécurité est hs certainement pris dans le calcaire. Il faudrait détartrer le ballon  et remplacer le groupe de sécurité

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Braillon et Franck Pierre,

     

    je rajouterai qu'une pression de réseau trop élevée est un facteur supplémentaire qui peut amener à une fuite du groupe de sécurité.

    Je vous joins une fiche détaillée expliquant les causes de fuites au groupe de sécurité et les action à mener.

    Merci de votre confiance,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Julien Braillon

    Bonjour Franck et Gael,

    Merci pour vos conseils.

    Je pense en effet que le calcaire est responsable de la fuite d'eau car il y a beaucoup au niveau du siphon.

    De plus, je n'arrive pas non plus à fermer complètement la vanne d'arrivée d'eau du groupe sécurité (je pense qu'elle aussi est prise dans le calcaire). J'ai un adoucisseur car l'eau est très dure dans la région mais il a arrêté de fonctionner pendant une période et je pense que cela a permis l'accumulation de calcaire au niveau du groupe sécurité.

    Et autre remarque je ne pense pas que cela vienne de la pression du réseau car lorsque je ferme une vanne en amont du chauffe eau, l'eau continue de s'écouler au niveau du bloc sécurité jusqu'à ce qu'il y ait plus d'eau dans la tuyauterie entre la vanne et le groupe sécurité.

    1
    Actions pour les commentaires Permalien