Delestage de mon chauffe eau
Bonjour,
Je possède un chauffe eau thermodynamique Marque Thermor AEROMAX 3 n° : 296048.
Nous avons un contrat EJP chez EDF, actuellement mon chauffe eau et connecté au réseau électrique de façon simple tarification et je souhaiterais le passer en double tarification. (Délester mon chauffe eau pendant les jours EJP)
Cela est ‘il possible ?
J’ai testé le schéma électrique proposé en page n° 12 de votre livret sans résultat.
Je souhaiterais agir uniquement sur le circuit de commande en laissant le circuit de puissance actif en permanence.
Si vous avez un schéma je suis preneur.
Cordialement
-
Bonjour Monsieur Gelas,
L'Aéromax 3 peut être branché de deux manières suivant votre abonnement électrique:
- Abonnement 24/24 > branchement du câbles 3G1.5 mm² sur une alimentation permanente (surtout pas sur le contacteur HC/HP)
- Abonnement Heures creuses - heures Pleines > branchement du câble 3G1.5 mm² sur une alimentation permanente + le second câble 2x0.8 mm² sur le contacteur HC/HP
Dans tous les cas, nous ne préconisons pas la coupure de puissance sur l'alimentation permanente du chauffe-eau au risque d'endommager la pompe à chaleur si une coupure d'alimentation survenait durant la chauffe.
Merci de votre confiance,