Ballon aeromax 270l manque eau chaude

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Pruvost,

    un manque d'eau chaude sur un chauffe-eau thermodynamique peut voir plusieurs origines:

    - un retour d'eau froide sur votre installation -> faites le tests de retour d'eau froide en vous référant au test ci-joint

    en parallèle, vérifiez la température d'eau depuis le menu "Info". La bonne valeur est T03 (pas la valeur mini ou maxi). Si cette valeur est de plus de 40°c alors le chauffe-eau a encore de l'eau chaude.

    - un rendement de la pompe à chaleur réduit voir nul. Suivez le tutoriel ci-dessous:

    1ère étape: Faites un entretien de votre chauffe-eau en suivant le tutoriel ci-dessous:

     

    2ème étape: lancer la pompe à chaleur et au bout de 10 minutes de fonctionnement, comparez la température T01 et T02 dans le menu Info

    Seules les températures instantanées nous intéressent - pas les mini et maxi. T01 correspond à la température d'aspiration (T°c ambiante), T02 à la température de refoulement et T03 à la température d'eau dans le ballon.

    Lorsque la pompe à chaleur fonctionne depuis au moins 10 minutes, on doit avoir une différence de 10°c en moins entre T01 et T02. Par exemple T 01 = 25°c donc T02 doit être à 25°c - 10°c = 15°c. Si ce n'est pas le cas, il faut faire des vérifications au niveau frigorifique en contactant un frigoriste.

     

    3ème étape (si vous n'avez pas d'eau chaude): mettre le chauffe-eau en mode secours pour avoir de l'eau chaude.

    Il faut passer votre chauffe-eau en mode secours (Felc sur On) afin de ne plus à devoir utiliser le Boost. Je vous joins une copie de la notice afin de réaliser ce paramétrage.

     

    Vous pourrez trouver un frigoriste depuis le site RGE dont voici le lien https://www.qualit-enr.org/annuaire

    Ce dernier sera à même de réaliser un devis de changement du compresseur si cela est nécessaire.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Julien Pruvost

    Merci d'avoir répondu et donné tous ces renseignements, je vais vérifier tous ces éléments ce week-end et vous tiendrai informé.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Julien Pruvost

    Bonjour, je n'ai pas pu faire le test dd retour d'eau froide car je n'ai pas de vanne de sécurité d'installé sur l'arrivée d'eau froide de mon ballon thermodynamique, par contre j'ai pu avoir les valeurs de la pac après 10mn :
    T01 6°
    T02 -1°

    Cordialement.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Pruvost,

    l'échange est juste (7 °c pour 10 °c) mais il permettrait d'avoir de l'eau chaude, surtout en mode Auto. 

    Concernant la vanne d'eau froide, votre chauffe-eau est obligatoirement équipé d'un groupe de sécurité qui comprend cette vanne (point rouge sur la photo ci-dessous). 

    En plus du test de retour d'eau froide, vous pouvez réaliser ce test qui mettrait en avant un passage d'eau anormalement régulier dans le chauffe-eau:

    - le soir, une fois les sous-tirages d'eau terminés, coupez l'alimentation d'eau froide sur le groupe de sécurité

    - laisser chauffer toute la nuit

    - le lendemain ouvrez la vanne d'eau froide du groupe de sécurité et observez si vous avez suffisamment d'eau chaude. Si c'est le cas, il s'agit d'un phénomène hydraulique qu'il faudra déterminer avec votre plombier.

    Merci de votre confiance,