Panne de CE thermodynamique Aeromax 3

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    franck pierre

    Si il disjoncte instantanément il faut vérifier la ligne électrique. Si c est au démarrage du compresseur c est qu il est hs

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Roubaud et Monsieur Pierre,

     

    comme le dit Franck, il est probable que la pompe à chaleur ou même la résistance soient en court-circuit. 

    Pour s'en assurer, vous pouvez actionner le fonctionnement du compresseur ou de la résistance seuls en agissant depuis le menu ci dessous. Si en actionnant l'un ou l'autre la disjonction ré-apparaît, alors vous avez ciblé son origine: 

     Une fois le diagnostique de panne réalisé, vous pouvez contacter soit votre artisan ou un artisan Plombier / électricien (si panne résistance) ou un frigoriste (si panne du compresseur). 

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jean-Christophe ROBIN

    Bonsoir

     

    Le plombier est passé et c'est effectivement le compresseur qui est HS. j'ai contacté le service après vente qui m'indique que le cout du matériel sera pris en compte par Thermor.

    Combien faut il compter en Main d'oeuvre pour le changement de la part d'un frigoriste ?

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Robin,

     

    le tarif de main d'oeuvre est à voir avec votre installateur. Il dépend de plusieurs facteurs que l'installateur doit détailler dans son devis. Pour plus de détails vous pouvez vous rapprocher du conseiller SAV qui a géré votre demande.

    Bonne journée,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien