Radiateur Thermor Ovation 2 Ref:479271 N° 1522 0010 - Hors Gel

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Corre,

    lorsque vos radiateurs passent en hors gel, il est fort probable qu'une tension soit envoyée sur le fil pilote des radiateurs. Cette tension est interprétée comme un ordre d'absence donc hors gel par les appareils de chauffage.

    Je vous conseille de contacter votre installateur afin de vérifier le câblage et le réseau électrique qui alimente les radiateurs. Il devra vérifier la tension entre le fil pilote et le neutre au moment où les appareils sont en hors gel et de corriger le phénomène.

    Merci de votre confiance,