err 8 sur Aeromax 2

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Enjorlas,

    l'erreur 8 est liée au dégivrage de votre pompe à chaleur. L'appui sur la touche mode permet d'acquitter cette information. Les valeurs que vous nous communiquez semblent cohérente et nous vous suggérons de contacter le frigoriste afin qu'il vérifie les points suivants. Si besoin, il peut contacter le service Pro au 02.38.71.07.77 afin de réaliser les tests: 

    - vérifier le fonctionnement de la vanne gaz chaud depuis le menu test

    - vérifier la charge de gaz (1.3kg de R134a)

    - vérifier le bon fonctionnement du ventilateur (Fan) depuis le menu Test 

    - si le chauffe-eau est gainé, vérifier que les gaines ne soient pas écrasée ou obstruées

    - faites un entretien de la pompe à chaleur en vous aidant du document ci-dessous.

    Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019,

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jean-Claude Enjolras

    Merci. Je transmets à mon frigoriste.
    Je remarque en fin de cycle des grosses variations sur T2 ; passage à -5 puis remontée à +10. Est-ce normal ?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Enjolras,

    les variations de températures sont normales en début et fin de cycle c'est pourquoi nous préconisons de réaliser les relevés lorsque la pompe à chaleur fonctionne depuis 10 minutes.

    Bonne journée,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.