Urgent Problème Bilbao Digital FP
Bonjour,
Nous avons plusieurs Bilbao Digital relié à une centrale.
Depuis quelque jours, l'un d'eux inverse le programme.
Au lieu d’être en Confort, il est en Eco. Et vise et versa.
Que dois-je faire ? j'ai déjà fait une remise à l'usine, mais rien n'y fait.
-
Bonjour Monsieur Moreau,
je vous conseille de vérifier que le radiateur soit bien connecté au même réseau Fil Pilote que les autres radiateurs. En effet, si votre gestionnaire permet de gérer plusieurs zones, il est possible que vous ayez plusieurs programmes.
Si la vérification ci-dessus est OK, faites vérifier les valeurs de tensions entre le fil pilote et le neutre du radiateur. Les tensions sont indiquées sur le tableau ci-dessous:
- Si elles sont correctes, faites remplacer le boitier thermostat.
- Si elles ne le sont pas, faites vérifier votre installation par votre électricien.
Nous vous rappelons que toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques.
Merci de votre confiance,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire