Fonctionnment PAC et HC
Bonjour,
J ai un thermor Aéromax RT+ depuis juillet 2016 (maison neuve)
1/ Depuis 3 semaine, la PAC ne se met plus en route pendant la période d'heure creuse mais plutôt en journée. Elle est réglée en mode auto avec comme plage fonctionnement PAC et elec HC.
2/ J ai aussi eu un message d erreur: Inf 24 T°air hors plage avec le témoin de charge électrique présent sur le compteur. Le message a disparu après avoir effectué la série auto test. Je précise que ce soir là, il faisait particulièrement froid à l extérieur de la maison (proche de 0).
Cordialemment
-
Bonjour Madame Batha,
en mode Auto, le chauffe-eau va privilégier un fonctionnement en journée plutôt que la nuit afin de récupérer plus de calories et de ne pas émettre de bruit nocturne.
Si vous souhaitez que la pompe à chaleur ne fonctionne que durant les heures creuses alors il faut paramétrer le mode en MANUEL et non Auto. Dans ce cas là, la pompe à chaleur fonctionnera uniquement dans ce créneau sauf lorsque les température sont trop basses pour récupérer suffisamment de calories.
Autre point, la pompe à chaleur démarrera dans ce créneau et peut terminer la chauffe après ce créneau privilégiant ainsi le confort.
L'info24 est liée au froid détectée par la sonde. Si la température aspirée est sous les -5°c ou plus de 35°c alors cette information apparaîtra. Dans ce cas là, l'appoint électrique viendra en relais sauf en mode Manuel ECO Actif.
Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires