Bonjour
Nous sommes équipés d'un Thermor 292044/292040 et je constate que les anciens propriétaires de la maison ne l'avaient pas branché sur un disjoncteur différentiel malgré un abonnement heures creuses/heures pleines.
La notice trouvée sur votre site indique que le circuit ACI doit être alimenté en permanence. Il est dit "Le branchement du système A.C.I. s’effectue par la connexion du câble de raccordement fourni et précablé sur l’appareil. Utiliser une alimentation indépendante qui est continuellement sous tension".
Or je ne trouve pas d'alimentation indépendante sur la carte. Il semble que le circuit ACI est branché directement sur la carte, elle même alimentée par le bornier principal.
Une connectique particulière est-elle nécessaire?
Merci d'avance pour vos réponses
-
Bonjour Monsieur Chaouche,
votre chauffe-eau est un ACI+ et non un ACI. Dans ce cas là, la branchement se fait simplement du tableau au thermostat (phase et neutre sur les plots en rouge) en passant par le contacteur heures creuses si vous bénéficiez de cette option.
Toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques. Vous trouverez des coordonnées d'installateur depuis le site ci-joint https://www.mesdepanneurs.fr/
Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019,

-
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse !
Cela veut-il dire que le système ACI+ ne nécessite pas d’être alimenté en permanence? En effet, si comme vous le suggérez je branche directement la sortie du disjoncteur différentiel au bornier du chauffe-eau, alors l'ensemble (résistance, thermostat et ACI+) ne sera alimenté qu'en heures creuses (à moins que j'aie mal compris le branchement que vous proposez).
Cordialement,
M Chaouche
-
Bonjour Monsieur Chouache,
si vous bénéficiez d'un abonnement Heures creuses, il faut faire installer un contacteur Jour/Nuit ou un gestionnaire qui recevra les informations liées aux heures creuses/heures pleines pour alimenter ou non le chauffe-eau.
Lle contacteur est un interrupteur qui s'ouvre et se ferme au démarrage et fin des heures creuses et dont l'impulsion est transmis par votre fournisseur d'électricité. Vous trouverez un schéma de principe ci-dessous.
Nous vous rappelons que toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques.
Bonne journée,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.