radaieteur ovation 3 vertical
bonjour,j'ai programmé mon radiative ovation 3 vertical en fonction des plages heures creuses et pleines,Il obéît sans problème du lundi au vendredi ,le samedi et le dimanche même programmation il ne respecte pas les consignes je dois l’arrêter et le relancer pour qu'il suive la programmation. Avez vous une idéé du problème?
merci
-
Bonjour Monsieur Imhof,
j'ai pris en compte votre demande et je me demande si il y a un réel intérêt caler votre programmation en rapport aux heures creuses? En effet, seul un chauffe-eau électrique ou un accumulateur (type Monaco 3) qui accumulent les calories pour les restituer le reste de la journée ont un intérêt à fonctionner durant les heures creuses.
Si la consigne n'est pas respectée, il faut vérifier que:
- le détecteur de présence/absence ne soit pas en mode Détection. Dans ce cas-là, si vous êtes détecté, le radiateur passera du mode ECO/Absence au mode Confort/Présence.
- il n'y ait pas un passage d'air frais derrière le radiateur. Si c'est le cas, relevez l'origine de la température fraîche et corrigez-la.
Merci de votre confiance et nous vous souhaitons de chaleureuses année 2019,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.