Mode BOOST du AEROMAX SPLIT 300L
Bonjour,
Référence produit = AEROMAX SPLIT 300L
Depuis l'arrivée de l'hiver, j'ai constaté que la température de consigne 50°C n'est quasiment plus atteinte. L'unité extérieure n'est plus capable et l'info "inf 024" s'affiche donc la résistance électrique devrait prendre le relais ???
En essayant d'activer le mode BOOST, il ne reste pas actif et revient dans le mode AUTO au bout de qq secondes.
J'ai coupé au moins 1 minute le départ électrique du chauffe-eau pour réinitialiser le programmateur comme vous l'avez conseillé sur d'autres publications. Mais le pb persiste...
Que proposez vous?
Cordialement
-
Bonjour Monsieur Vorburger,
l'information 24 est liée à une température détectée par la sonde de l'unité extérieur inférieur à -5°C et supérieur à 35°c. Si les température extérieurs ne sont pas inférieurs à -5°c actuellement, vérifiez la valeur de la sonde T03 depuis le menu TEST en vous reportant à votre notice.
Si la valeur est incohérente avec la température extérieur, alors la sonde devra être remplacée par votre installateur.
Nous vous rappelons que toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques
Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019,