couplage ballon-chaudière
Est-il possible de coupler un chauffe-eau Duralis 100l 261067 avec une chaudière murale Vitodens 100 de Viessmann ?
Merci de votre réponse
-
Bonjour Monsieur Simonet,
le Duralis n'est pas un préparateur d'eau chaude c'est à dire qu'il ne possède pas d'échangeur ou de serpentin ou l'on fait passer l'eau chaude venant du circuit primaire de la chaudière pour chauffer l'eau du préparateur.
Néanmoins vous pouvez l'utiliser en tant que ballon tampon et/où en ballon de stockage par contre, étant donné que son entrée d'eau froide sera alimenté par l'eau chaude de la chaudière, on évitera d'installé un groupe de sécurité. En effet, un groupe de sécurité est taré sur la base d'une pression d'eau froide ce qui fausserait fonctionnement avec de l'eau chaude.
Le groupe de sécurité sera remplacé par une vanne d'arrêt / un clapet anti-retour / une soupape de sécurité, cela dans le sens d'arrivée d'eau du compteur vers le chauffe-eau.
Merci de votre confiance et nous vous souhaitons de chaleureuses année 2019,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire