Aéromax 4 et optimisation
Bonjour,
voilà 2 ans que j'ai l'Aéromax 4 qui été déplacé il y a quelques semaines.
Celui-ci a été installé sans gainage extérieur.
J'ai repris le mode d'emploi pour voir un peu si tout parait correct mais j'ai un doute.
D'une part il est indiqué que le gainage se fait dans un local au minimum hors gel, cependant les exemples donnés ne correspondent pas (Buanderie, cellier, placard dans l'entrée) alors que dans la partie non gainée on a température > 5° mais dans les exemples on donne des locaux qui sont plutôt froid (garage, sous-sol).
Dans mon cas, l'Aéromax a été déplacé dans un atelier (uniquement du parpaing) qui n'est pas attenant à la maison (avant il était dans le garage, la température était semblable)
Je vis dans le sud de la France, donc un climat méditerrané avec, de temps en temps, des coups de froids.
Ma question est simple, dois-je gainer mon installation ?
Merci d'avance
David
-
Commentaire officiel
Bonjour Monsieur Gianonatti
Pour répondre à votre demande nous vous signalons qu'un chauffe-eau doit être installé dans un local hors gel.
Si cela est le cas nous vous conseillons d'effectuer un gainage sur le rejet qui évitera le rejet de l'air frais dans le local d'installation.
Un gainage sur l'aspiration n'est pas obligatoirement nécessaire.
Cordialement
Actions pour les commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire