Chauffe eau thermodynamique erreur InF 24

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Sochon,

    l'info 24 est liée à une détection de température comprise entre -5°c et +35°c. Les températures basses de ces derniers jours ont certainement été détectées par le chauffe-eau si celui-ci est gainé sur l'extérieur.

    Dans le menu paramétrage, vérifiez aussi que le ventilateur du chauffe-eau soit bien paramétré par rapport aux gaines (Fan 0 = 0 gaine / Fan 1 = 1 gaine / Fan 2 = 2 gaines).

    Par ailleurs nous vous conseillons de réaliser un entretien du chauffe-eau afin de vérifier que les condensats s'évacuent normalement de ne crée pas de givre voir de glace. Je vous joins une fiche qui concerne l'Aéromax 3 - mis à part le démontage du capot, cette procédure est valable pour la gamme de thermodynamique avec pompe à chaleur intégrée au chauffe-eau.

    Bonne journée,