Chauffe eau thermodynamique erreur InF 24
Bonjour,
Je possède un chauffe eau thermodynamique Thermor aéromax 270L et une erreur hier soir et ce matin est apparue INF mais à disparu par deux fois sans aucune manipulation.
Question peut être bête mais est ce normal?
Pour info et suite à la lecture de votre agréable et très pratique forum je vous annexe mes valeurs prises ce midi alors que le ballon était en chauffe ;
T1 : 7 degrés
T1 Max : 52 degrés
T1 min -6 degrés
T2 : 6 degrés
T2 Max : 45 degrés
T2 min : -14 degrés
Pour info le ballon est dans une buanderie.
Merci par avance,
Nicolas Sochon
-
Bonjour Monsieur Sochon,
l'info 24 est liée à une détection de température comprise entre -5°c et +35°c. Les températures basses de ces derniers jours ont certainement été détectées par le chauffe-eau si celui-ci est gainé sur l'extérieur.
Dans le menu paramétrage, vérifiez aussi que le ventilateur du chauffe-eau soit bien paramétré par rapport aux gaines (Fan 0 = 0 gaine / Fan 1 = 1 gaine / Fan 2 = 2 gaines).
Par ailleurs nous vous conseillons de réaliser un entretien du chauffe-eau afin de vérifier que les condensats s'évacuent normalement de ne crée pas de givre voir de glace. Je vous joins une fiche qui concerne l'Aéromax 3 - mis à part le démontage du capot, cette procédure est valable pour la gamme de thermodynamique avec pompe à chaleur intégrée au chauffe-eau.
Bonne journée,


Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.