cumulus thermor aeromax rt +
bonjour, j ai un thermodynamique aeromax rt + depuis 1an1/2 .la semaine dernière une erreur 28 c est affiché j ai appuyé sur ok et ça c est arrêté, 2 jours après ça recommence j ai re- appuyé sur ok peut de temps après erreur 23
c est affiché puis erreur 22.depuis ça bip toujours sur erreur 22 pourquoi ? quelqu'un peut il me renseigner ? merci de vos réponses..
-
Bonjour M. Omer,
l'erreur 28 est liée a un dysfonctionnement du cycle de dégivrage. Nous vous conseillons de contacter votre installateur qui vous doit une garantie main d'oeuvre et matériel durant 2 ans ou un installateur frigoriste depuis le site RGE ci-dessous afin de réaliser les vérifications suivantes:
- contrôler le paramétrage du chauffe-eau par rapport à sa mise en oeuvre (gainage, plages de fonctionnement, mode de fonctionnement etc ...)
- vérifier les conditions d'installation et le respect des conseils mise en oeuvre (gainage, longueur de gaines, présence de grilles, évacuation des condensats ...)
- contrôler l'échange thermique entre l'air entrant et l'air sortant. En fonctionnement normal, il doit y avoir 10°c entre les 2 valeurs. Si cette valeur est inférieur ou supérieur, il faudra faire contrôler la charge frigorifique et réaliser une détection de fuite avant d'envisager une recharge de gaz par un frigoriste.
Si nécessaire, le technicien peut contacter le service Pro qui saura l'aiguiller sur les tests à réaliser. Nous vous rappelons que toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques et/ou frigorifique.
Merci de votre confiance,