programmer les zones avec interface tdm sur radiateurs pallas
bonjour,
je tente depuis plusieurs jours de connecter les radiateurs qui ont une interface tdm avec mon pack optima, mais je n'y arrive pas :-(
j'ai réinitialisé les radiateurs pallas, puis j'ai établie une connexion comme indiqué dans la notice (tous les voyants clignotaient rapidement sur le côt du radiateur)...
puis lorsque j'ai établie ma programmation sur le kit central optima, j'ai vérifié au changement d'heure, et rien ne se passait sur les radiateurs..
de ce fait je me demande si la connexion se fait bien entre les radiateurs et le kit central (enfin à priori la réponse est non, mais pourquoi ?...)...comment vérifier ?
de plus, comment faire pour créer 2 zones distinctes (car à priori possibilité de creer 2 zones sur le kit central, mais quand on synchronise les radiateurs ,on ne choisit pas ni la zone 1 ni la zone 2, comment faire...?)
merci d'avance, car je perd mes cheveux (que je n'ai déjà plus bcp !)
cordialement.
-
Bonjour Monsieur Le Breton,
tout d'abord si vous utilisez le protocole TDM/courant porteur vous ne pouvez pas utiliser ce mode pour internet par exemple au risque de générer des conflits.
Si le pack Optima a déjà fonctionné sur une installation, je vous conseille de réaliser un paramétrage d'usine sur l'ensemble de l'installation (interfaces, délesteur et commande centralisée) en suivant la notice ci dessous:



Un fois les radiateurs appairés au pack Optima, vous pouvez affilier chacun des radiateurs à une zone en suivant la procédure ci dessous:

Bonne journée,