    Bonjour Monsieur Sohn,

    tout d'abord vérifiez que vos radiateurs soient bien positionnés sur le mode FP/Programmation externe (icône FP, Horloge...). Dans le cas contraire, les ordres ne seront pas interprétés par le thermostat des radiateurs.

    Si les radiateurs sont sur le bon mode, vérifiez les tensions envoyées sur les fil pilotes des appareils en vous aidant du tableau ci-dessous. Lancez un mode absence ou une dérogation depuis Chauffage -> Tout en confort ou Tout en Eco.

    Si ces tensions ne sont pas cohérentes avec le mode en cours alors vérifiez si il y a une connexion entre le boitier modulaire et le delesteur en allant sur Menu -> Paramétrage -> Liaison Radio -> Liaison Boitier modulaire -> les diodes Z1 / Z2 / Diode rouge doivent clignoter sur le delesteur. Si ce n'est pas le cas, contactez votre installateur pour solutionner cette perte d'appairage.

    Bonne journée, 