  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Mercier,

    l'erreur 25 apparaît lors d'une détection d'un dysfonctionnement sur le compresseur ou le circuit frigorifique de l'installation. 

    Je vous conseille de vérifier les points suivants:

    - la propreté du filtre et du réseau hydraulique (bouches, gaines). Si besoin, testez l'appareil sans filtre et sans gaines.

    - vérifiez l'étanchéité des arrivées d'eau froide et sortie d'eau chaude. Aucune trace de corrosion ou de fuite ne doit apparaître. En effet, si une fuite vient s'infiltrer entre la cuve et l'habillage, une corrosion du condenseur peut apparaître et laisser le gaz frigo s'échapper. Si c'est le cas, je vous conseille de contacter un artisan frigoriste en vous aidant du lien ci-joint https://www.qualit-enr.org/

    - allez dans le menu Actionneur et faites démarrer la pompe à chaleur (voir ci-dessous). Si elle ne démarre pas, je vous conseille de contacter un artisan frigoriste en vous aidant du lien ci-joint https://www.qualit-enr.org/