fuite aeromax3
Bonjour
En 2014 j' ai fait installer un aeromax3 270L ref 296048
je viens de constater une fuite, ce sont des gouttes d' eau qui ruissellent entre la virole d' habillage gauche et le ballon, j' ai également constaté une mini écoulement depuis la base du tuyau flexible situé à l' arrière ( à coté des fils ) tout se situe partie 1 ( évacuation des condensats)
je souhaiterait les coordonnées d'un plombier agréé thermor pour un entretien annuel, car l' installateur ne m' a pas informée qu' une maintenance devait être réalisée,
par avance merci
-
Bonjour,
la fuite dont vous faites état vient du débordement des condensats générés par la pompe à chaleur de votre chauffe-eau. Ces condensats se déversent dans un bac dédié lui-même relié à une évacuation située à l'arrière de l'appareil (voir photo)
Si le bac des condensats ou la pipette d'évacuation sont bouchés alors les condensats débordent du bac et s'évacuent entre la virole et la cuve.
Nous vous conseillons de réaliser un simple nettoyage de l'évaporateur tous les 6 mois à 1 an en vérifiant bien que l'évacuation des condensats se fasse naturellement.
Si vous voyez de l'eau stagner dans le bac sous l'évaporateur alors l'évacuation est bouchée. Il vous faudra le déboucher en passant sous l'évaporateur ou par la pipette à l'arrière de l'appareil.
Cet entretien peu complexe peut être réalisé par votre installateur ou par vous-même si vous bricolez un peu.
Bonne journée,