Chauffe-eau Aeromax 3

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Clerc,

    nous avons pris en compte votre demande et je vais y répondre.

    Avant toute chose, il est nécessaire de réaliser un entretien de la partie frigo de votre chauffe-eau. Je vous joins une fiche pratique qui vous explique comment le réaliser très simplement (faites un clic-droit et ouvrir dans un nouvel onglet).

    Il n'y a rien d'anormal à ce que la pompe à chaleur s'allume lorsque vous faites couler de l'eau chaude. Si votre chauffe-eau est en alimentation permanente (pas d'heures creuses/pleines) et que vous sous-tirez de l'eau chaude, la température d'eau dans le chauffe-eau s'abaisse si bien que la sonde de température d'eau envoi l'information au soft du chauffe-eau qui va demander à la pompe à chaleur de chauffer jusqu'à la consigne souhaitée.

    Si le phénomène persiste, je vous conseille de vérifier dans le menu info les températures instantanées (pas mini, ni maxi) T01 et T02 lorsque la pompe à chaleur a fonctionnée au moins 10 minutes. T01 correspond à la température aspirée (~ température ambiante) et T02 doit avoir ~10°c de moins. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire vérifier la section frigo par un frigoriste.

    Merci de votre confiance,

     