Pilotage sèche serviette
Bonsoir,
Je viens de connecter mon sèche serviette 470421 sur mon thermostat d'ambiance. Quand je change l'état de sa zone, aucune réaction malgré que les chauffages sur la même zone réagissent. Une astuce peut être? Avec vous la notice également ? Merci.
-
Bonjour Monsieur Abbar,
le sèche serviette peut être piloter depuis un gestionnaire d'énergie en branchant le fil pilote (voir ci-dessous).
Pour information, un gestionnaire d'énergie n'est pas un thermostat centralisé. Son rôle est de répondre aux ordres de présence et d'absence en réduisant la température de 3.5°c en mode absence.

Si vous souhaitez contrôler le bon fonctionnement du gestionnaire avec votre sèche-serviette, il faudra contrôler les tensions entre le fil pilote (noir) et le neutre (bleu). Les valeurs ci-dessous sont tirés de la notice.
Enfin, vous trouverez les notices de nos gamme de produits sur le lien ci-joint https://www.thermor.fr/notice-game/chauffage-salle-de-bainsJe vous souhaite une belle journée,
-
Bonjour Monsieur Abbar,
si les valeurs sont bonnes entre le neutre et le fil pilote de votre sèche-serviette alors il s'agit d'une anomalie du thermostat qui ne sait plus interprêter ces ordres.
Nous vous conseillons de changer ce thermostat référence 087078 soit par le biais de votre artisan ou par vous-même en vous rapprochant de votre revendeur.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.