débit eau aeromax
bonjour,
un défaut sur un aeromax thermor de 270 l: plus de débit d'eau (chaude) pendant 12 ou 24 h puis fonctionnement normal.
que s'est il passé?
merci d'avance
-
Bonjour Monsieur Garnaud,
vous dites "plus de débit d'eau chaude", cela veut dire que vous aviez de l'eau froide ou qu'aucun débit ne sortait des mitigeurs d'eau chaude? Suivant les cas, le diagnostique de panne ne sera pas le même:
Si votre chauffe-eau est branché sur les heures creuses / heures pleines, il est probable que l'impulsion de passage en heures creuses ne soit pas arrivé au chauffe-eau. Cela peut être du à votre fournisseur d'électricité ou à un contacteur défectueux. Si le chauffe-eau est en Eco et qu'il ne reçoit pas cette impulsion HC, ni la pompe à chaleur ni la résistance ne chaufferont votre eau.
Vous pouvez faire les vérification avec votre fournisseur d'électricité et en positionnant le contacteur en marche forcée (position sur I ).
Si vous n'aviez pas de débit, ni eau froide, ni eau chaude, il s'agit alors d'un problème sur le réseau hydraulique. Soit votre réseau a été coupé (travaux sur le réseau) ou votre réseau a été coupé au niveau du compteur ou du groupe de sécurité. Dans tous les cas, il faudra trouver la raison de cette coupure de réseau hydraulique, surtout si elle n'est pas de votre fait.
Merci de votre confiance,
-
Réponse de Mr Garnaud
"Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je reformule mon enigme: pas d'eau chaude(0 débit) , tout en ayant de l'eau froide .
Je ne suis dans aucun des deux cas que vous explicitez.
Y a-t-il une electrovanne dans le chauffe-eau thermodynamique qui peut éventuellement se fermer?
Merci" -
Bonjour Monsieur Garnaud,
en fait vous êtes dans le second cas. L'eau chaude est poussée par l'eau froide en entrée de chauffe-eau. Si vous n'avez plus de débit en eau chaude alors il faut trouver le "bouchon" sur le réseau d'eau chaude.
Je vous conseille de suivre cette fiche pratique pour en déterminer l'origine (faites in clic-droit et "ouvrez l'image dans un nouvel onglet") ou de contacter votre installateur.
Nous vous souhaitons une agréable journée,