accumulateur monaco 3
bonjour est il possible de remplacer le contacteur JN par un contacteur horaire réglé sur les mêmes horaire que les heures creuses de EDF , en utilisant la même phase et le même neutre que l'alimentation du chauffage et de renvoyer la phase sur le contacte HC du chauffage
merci
-
Commentaire officiel
Bonjour Monsieur Girod
Pour répondre à votre demande il est tout à fait possible de mettre un contacteur horaire (type horloge de programmation) en remplacement du contacteur afin de simuler les HC.
J'attire votre attention sur le faite que votre appareil doit impérativement avoir une alimentation en 24/24 sur les bornes de raccordement.
Une phase sera tirée en amont du disjoncteur de protection qui passera par l'horloge de programmation et qui ensuite ira jusqu'à la borne HC de l'accumulateur.
Si votre tension d'alimentation est en 380 volts, il faut que la phase sur la borne HC soit la même que L1 de votre alimentation générale de l'appareil.
Lorsque votre horloge alimentera le contact HC sur l'appareil il vous fera trouver 230 volts entre le contact HC et le neutre de l'appareil.
Cordialement
Actions pour les commentaires -
Bonjour Monsieur Girod,
effectivement vous pouvez utiliser une horloge ou la phase va alimenter le contact heures creuses (HC) de l'accumulateur. Il faut veiller à ce que la phase HC et le neutre travaillent bien sur la même ligne afin d'éviter les déphasage.
Pour vous assurer que la phase alimente bien le contact, prenez la tension entre la phase HC et le neutre qui alimente l'accumulateur.
Merci de votre confiance,
-
Bonjour Monsieur Veschembes,
les interactions sur notre forum d'assistance sont soumises à un certain nombre de codes et de règles de bonne conduite permettant d’assurer leur fonctionnement et la bonne tenue des discussions.
C'est pourquoi nous suggérons de commencer les échanges par un simple "Bonjour", de détailler votre demande, de donner la référence/modèle de votre appareil puis de terminer simplement par une formule de remerciement.
Concernant votre demande, il s'agit certainement d'une turbine défectueuse ou de l'accumulateur qui n'est plus d'aplomb.
En attente d'informations, je vous souhaite une belle journée,