Aeromax 5 et VMC double flux en parallèle
Bonjour,
Lors de la construction, je n'ai prévu qu'une entrée et une sortie d'air en 160mm afin d'y connecter ma VMC double flux Atlantic Duocosy HR/HY.
Entre temps, j'ai décidé de passer mon ECS sur un Aeromax 5.
Est-il possible de connecter en parallèle les 2 équipements sur les 2 gaines extérieures via un Y et en y intégrant éventuellement des clapets anti-retour afin d'éviter au maximum des perturbations entre les 2 équipements (dépressions éventuelle d'un côté ou de l'autre)
Je dois obligatoirement être en air extérieur, car mon ECS se situe en volume chauffé.
Dois-je carotter mon mur pour y intégrer 2 nouvelles gaines ?
-
Bonjour Monsieur Bernier,
nous avons pris votre demande en compte et nous allons vous apporter une réponse.
Un chauffe-eau thermodynamique gainé sur l'extérieur tout comme une VMC (double ou simple flux) doivent impérativement avoir leurs propres réseaux aéraulique. La mise en oeuvre que vous souhaitez peut entrainer es dysfonctionnements tels que:
- des conflits entre les ventilations des 2 produits avec un risque de code erreur
- les flux d'air sortant de la VMC (chaud) et du chauffe-eau (froid) occasionnera la formation de points de rosée, de condensations qui altérera l'installation.
- les pertes de charges liées aux longueurs de réseau, aux coudes, Y, clapets anti-retour augmentera les pertes de charges aérauliques et limitera le bon fonctionnement de l'installation.
Je vous conseille de réaliser 2 réseaux distincts en suivant les préconisations de mises en œuvres présentes sur les notices des produits concernés.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.