Aeromax 5 et VMC double flux en parallèle

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Bernier,

    nous avons pris votre demande en compte et nous allons vous apporter une réponse. 

    Un chauffe-eau thermodynamique gainé sur l'extérieur tout comme une VMC (double ou simple flux) doivent impérativement avoir leurs propres réseaux aéraulique. La mise en oeuvre que vous souhaitez peut entrainer es dysfonctionnements tels que:

    - des conflits entre les ventilations des 2 produits avec un risque de code erreur 

    - les flux d'air sortant de la VMC (chaud) et du chauffe-eau (froid) occasionnera la formation de points de rosée, de condensations qui altérera l'installation.

    - les pertes de charges liées aux longueurs de réseau, aux coudes, Y, clapets anti-retour augmentera les pertes de charges aérauliques et limitera le bon fonctionnement de l'installation.

    Je vous conseille de réaliser 2 réseaux distincts en suivant les préconisations de mises en œuvres présentes sur les notices des produits concernés.

    Merci de votre confiance,

     