Radiateurs Thermor R4GV-T2SIR et R4GH-T2SIR
Bonjour,
Je possède 2x Réf 4210 51 ; R4GV-T2SIR 1500W/230V ainsi que 5x Réf 4810 31 ; R4GH-T2SIR ; 1000W/230V. et je constate des problèmes de régulation. Très souvent je constate des radiateurs en fonctionnement alors qu'il fait très chaud dans la pièce (un poêle à bois fonctionnant à plein régime par exemple).
Les radiateurs sont positionnés sur la position télécommande (sélecteur off/télé/manuel). Et les radiateurs sont pilotés par un gestionnaire d'énergie Starbox F03.
Mes questions:
1- La température de la pièce étant affichée sur la télécommande, est-ce la télécommande qui régule le thermostat de chaque radiateur?
2- Que se passe-t-il quand un radiateur n'a plus sa télécommande associée? (piles usagées par exemple)
3- Pour le fonctionnement par fil piloté, doit-on obligatoirement être positionné sur le sélecteur télécommande?
Bien cordialement,
Fabrice
-
Bonjour Monsieur Ardu,
j'ai pris en compte votre demande et je vais répondre à vos questions points par points:
- la température affichée est la température ambiante. La régulation se fait depuis la sonde et thermostat du radiateur qui a la charge de chauffer la zone dans laquelle il est installé.
- puisque c'est le thermostat du radiateur qui gère la température, le radiateur va continuer de gérer la température demandée mais avec des anomalies de régulations. De plus il sera impossible de modifier les modes. La télécommande a un témoin d'usure des piles dont la durée de vie moyenne est de 2 ans - à surveiller donc!
- si vous utilisez un gestionnaire centralisé, il faut utiliser la télécommande et positionner le mode sur Programmation. Ainsi, le radiateur prendra en compte les information qui sont envoyées sur le fil pilote.
Je me permets de vous envoyer une notice de ce radiateur en mail privé.
Merci de votre confiance,