Puiser l'air dans les combles pour mon CET
Bonjour,
Je vais prochainement investir pour un CET (certainement le rt+ si encore dispo), et j'ai lu quelque part que je ne pouvais pas puiser l'air exterieur dans mes combles, je ne comprends pas pour quelle raison?
En effet, les combles sont ventilées par plusieurs tuiles à douilles, et la dépression accentuerai la ventilation.
Je comprends que ceci peut abaisser la température des combles, mais beaucoup moins que s'il est connecté sur l'air ambiant.
Quelle est donc la vrai raison?...
cordialement,
-
Bonjour Monsieur Hugoud,
nous ne préconisons pas de mettre en oeuvre le gainage des chauffe-eau Thermodynamiques Thermor dans les combles pour plusieurs raisons:
- en saison estivale, la chaleur excessive sous la toiture va générer un dysfonctionnement liée aux limites de la plage de fonctionnement du gaz utilisé dans la partie Thermodynamique
- l'air poussiéreux et la présence d'isolant encrasseront prématurément l'évaporateur et l'évacuation des condensats
- le refoulement de l'air refroidit sous les combles peut, dans le cas de logement RT 2012, ne pas être validé par le bureau d'étude Thermique.
En espérant avoir répondu à votre demande,
-
Bonsoir Gaêl,
merci pour votre retour mais ceci ne répond pas complètement à ma question.
- Qu'entendez vous par "mettre en oeuvre le gainage des CET"? quelle autre solution?
- Quelle est la température maxi de l'air pouvant être aspirée?
- Que se passe t il quand l'air est en dehors des plages de fonctionnement?(utilisation de la résistance?)
Dans mon cas je souhaite aspirer l'air dans les combles, mais le refoulement de l'air refroidi se fera à l’extérieur en toiture, en aucun dans les combles.
merci de votre retour,
-
Bonjour,
je signifiais de ne pas mettre en oeuvre le gainage dans les combles pour les raisons énumérées ci-dessous.
La température de fonctionnement du RT+ va de -5°c à +35°c. En dehors de ces températures, la pompe à chaleur cessera de fonctionner et l'appoint électrique viendra en relais.
En somme, si vous avez une température de 25°c à l'extérieur avec ensoleillement, la température dépassera les 35°c sous la toiture pour fonctionner en mode électrique uniquement - vous perdrez alors l'intérêt du chauffe-eau thermodynamique.
Cordialement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires