Réglage entre radiateurs Amadeus 2 et boitier delta dore
bonjour mes
je dispose d'un programmateur delta dore type calybox qui me permet de gérer mon chauffage. cependant il m'est indiqué que la température se règle sur les radiateurs et là hic car je ne sais pas à quelle rang de température correspond chaque chiffre de la molette. Pouvez-vous m'aider ? il s'agit de radiateurs amadeus 2 ref 443151
-
Bonjour Madame Gerard,
le gestionnaire d'énergie Delta Dore n'est pas un thermostat centralisé mais un programmateur de présence et d'absence. Lors de votre présence dans le logement, les radiateurs chaufferont à la température que vous souhaiterez, par exemple 21°c. Lors de votre absence, les radiateurs baisseront leur température de 3.5°c.
Si vous regardez bien sur votre notice, nous conseillons de positionner la molette de température entre 4 et 5 et, une fois la température stabilisée, d'ajuster la molette selon la température souhaitée.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire