    Bonjour Monsieur Casino,

    le groupe de sécurité doit fuir uniquement durant la chauffe car le passage d'une eau froide à une eau chaude provoque une augmentation du volume dans le chauffe-eau. Pour compenser cette expansion, le groupe de sécurité s'ouvre entre 5 et 7 bars sous forme de goutte à goutte régulier. 

    Si le groupe de sécurité fuit en dehors de cette période:

    - une impureté bloque la soupape de sécurité

    Actionner la vanne de purge sur votre groupe de sécurité

    - Pression d’alimentation du réseau trop élevée la nuit. (Cas fréquent dû à la baisse de la consommation d’eau la nuit)

    Il faudra installer un réducteur de pression en sortie du compteur réglé à 3.5 bars  

    - le groupe de sécurité est entartré

    Envisager un détartrage voir le remplacement du groupe de sécurité

    Dans certains cas, il peut être nécessaire de contacter un installateur notamment pour réaliser une mesure de la pression de votre réseau.

    Vous trouverez une FAQ qui traite de ce sujet en cliquant sur le lien suivant https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000719389-Pourquoi-le-groupe-de-s%C3%A9curit%C3%A9-de-mon-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-fuit-il-

    En espérant vous avoir aidé, 