code erreur 004

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Dounias,

     

    L'erreur 004 indique une prise de température en dehors de plages de fonctionnement soit entre -5°c à +35°c. Je vous accorde que quelque soit la région, nous n'avons pas eu de telles températures ces derniers jours.

    Pour déterminer l'origine de ce code, veuillez vérifier:

    - que le ventilateur démarre dans le menu test

    - la veleur de la température T03 dans le menu Info

    Suivant les données recueillies, veuillez revenir vers nous.

     

    Merci de votre confiance et meilleurs vœux 2018,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Philippe DOUNIAS

    Bonjour Gaël,

    Suite à nos échanges, j'ai pu changer la sonde sur le module extérieur.

    Tout fonctionne correctement.

    Merci à vous pour la qualité du service et le sérieux même auprès de particulier. J'ai un futur projet immobilier, et soyez certain que j'aurai un oeil attentif sur vos produits.

    Bien cordialement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    sandrine boireau

    Bonjour, j ai le même que le mr précédent un thermor aeromax Split 500.pouvez vous m aidez svp
    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Boireau,

    la garantie du matériel et de la main d'oeuvre s'applique au vendeur ou à l'installateur c'est pourquoi nous vous recommandons de contacter votre installateur afin de répondre à votre demande. Si la sonde est défectueuse, il suffit qu'il la remplace.

    Toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques. Si votre artisan n'est plus en activité, vous trouverez des coordonnées d'installateur depuis le site ci-joint Site RGE

    Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019,