Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour,

    J'ai bien pris en compte votre demande concernant le raccordement électrique de votre climatisation Niseko,

    En effet, la climatisation Niseko doit être branchée sur une ligne d'alimentation indépendante protégée par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieur à 3 mm pour alimenter l'appareil, comme précisé dans la notice du produit.

    Je reste à votre disposition si besoin.

    Chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    dbouillin

    Bonjour,

    L'installation vient d'être faite, ligne dédiée raccordée au tableau électrique avec disjoncteur.

    Par contre, le câble est en deux parties reliées dans une boîte de dérivation dans les combles de la maison.

    Cela est-il conforme ?

    Cordialement

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour,

    Pour votre climatisation, le branchement doit respecter la norme NF C 15-100 qui réglemente les installations électriques à basse tension en France pour garantir la protection des biens et des personnes.

    Le câble d'alimentation de la climatisation doit être raccordé entre l'unité extérieure et le tableau et/ou la boîte de dérivation. La boîte de dérivation doit être accessible pour toute interventions nécessaires.

    Le raccordement entre l'unité extérieure et l'unité intérieure se fait avec un câble d'interconnexion généralement de section 4G1.5mm². C'est peut être ce deuxième câble qu'il vous laisse penser que le câble d'alimentation est en deux parties.

    Je reste à votre disposition si besoin.

    Chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    dbouillin

    Merci.

    Je vous confirme qu'il s'agit bien du câble d'alimentation entre l'unité extérieure et le tableau électrique qui est en 2 parties :

    - partie 1 part du tableau électrique et va dans les combles

    - partie 2 part de l'unité extérieure et va dans les combles

    Les 2 étant reliées dans une boîte de dérivation située dans les combles.

    En résumé, il ne s'agit pas d'un câble continu entre l'unité extérieure et le tableau électrique .

    La norme NFC 15-100 privilégie un câble continu.

    De fait, mon installation est-elle conforme ? La boîte de dérivation se trouvant dans des combles non immédiatement accessibles.

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour,

    La normes NFC 15-100 préconise un câble continue mais l'utilisation d'une boîte de dérivation est permise à conditions qu'elles reste accessible. Si votre boîte de dérivation se situe dans les combles, elle est réglementaire à la conditions qu'elle soit physiquement accessible. Dans votre cas, l'installation semble donc conforme.

    Je reste à votre disposition si beosin.

    Chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien