Ventouse
Bonjour,
Pour l'Aeromax 6 150L mural, est-ce que l'installation d'une ventouse représente des avantages ou des inconvénients par rapport à une entrée et sortie murales séparées ? Au niveau débit d'air, nuisance sonore, ... ?
Je ne trouve pas de documentation technique concernant le kit ventouse, ni de fournisseur en ligne.
Merci !
-
Bonjour Monsieur Crestani,
si votre question porte sur l'efficacité et le bruit généré par une installation avec 2 gaines comparé au kit ventouse, nous vous informons qu'il n'y a pas de différence si les longueurs de gaines sont respectées.
Le kit ventouse tolère moins de longueur car les frottement d'air sont plus nombreux, il y a moins de pertes de charge aéraulique avec un double gainage.
En synthèse, si vous souhaitez faire un seul carottage dans le mur et qu'il y a moins de 5 mètres entre le chauffe-eau thermodynamique et la sortie, le kit ventouse est l'idéal, dans le cas contraire, préférez un double gainage pour l'aspiration et le refoulement.
Dernier point, le gainage en PEHD (gaines lisses) offre plus de longueur que le gainage semi rigide.
Merci de votre confiance,
-
Merci pour votre réponse, si je comprends bien je peux installer un adaptateur ventouse raccordement diam. 125 (quelle est sa hauteur svp ? Quel espace faut-il laisser au minimum au dessus ?), raccordé directement à une ventouse horizontale diam 80/125 ? le carottage se fera juste au dessus du ballon.
Avez-vous les fiches techniques de ces deux produits Thermor svp ?
Merci
-
Bonjour Monsieur Aubin,
en effet, vous pouvez adapter un kit ventouse diamètre 125 mm à l'Aéromax 6. Une image valant mille mots, je vous joins la notice du kit ventouse en mail privé (elle sera mise en ligne dans les prochains jour ici )- vous y trouverez toutes les informations liées aux dimensions et à la mise en oeuvre.
Merci de votre confiance,