Aeromax 6 - Pilotage PV
Bonjour à tous,
j'ai installé un module de pilotage (contact sec d'un module SIN-4-1-21) sur l'entrée I1 afin de pouvoir commander la chauffe avec des panneaux solaire via Home Assistant.
Le logiciel ne semble pas fonctionner correctement. Lorsque l'on parametre l'entrée I1 avec un signal PV le chauffe eau démarre systematiquement, qu'il y ai ou non la presence de 230V aux bornes de l'entrée I1.
Pouvez-vous me confirmer que j'ai bien compris le fonctionnement ?
Y aurait-il une MAJ à faire sur le soft du chauffe eau ? (jamais fais mais achat récent).
Cordialement,
MS
-
Bonjour Monsieur Sallé,
le branchement de l'Aéromax 6 à un système photovoltaïque est réalisé sur l'entrée I1 de la carte électronique comme pour le câblage des heures creuses.
L'installation photovoltaïque peut être :
- Programmable aux heures potentielles d'ensoleillement: Le chauffe-eau est programmé avec une puissance minimale (PAC seule) sur une plage horaire propice à la production photovoltaïque
- A asservissement du signal photovoltaïque grâce à un EMS : Le chauffe-eau augmente sa consigne dès qu’il a un surplus photovoltaïque suffisant
Le seuil de déclenchement est de 350w pour le mural (100 et 150L) / 650w pour le stable (200, 240 L).
Si la tension est nulle, la chauffe ne doit pas être lancée avec le logo du panneau PV.

Si ce n'est pas le cas, faites une réinitialisation de votre Aéromax 6 et si le défaut est toujours présent, contactez votre installateur.
Bien chaleureusement,

-
Bonjour,
merci pour votre réponse.
Le signal en 230V/50Hz sur I1 a t-il une forme/amplitude particuliere ou c'est juste la présence de tension qui active le mode solaire ? J'ai cablé avec un simple relais commandé comme pour l'Aéromax 5 (infos trouvé sur le web - voir en pj) . En fait d'EMS c'est un relais commandé par Home Assistant afin de choisir soit HC ou la journée si fort ensoleillement et batteries pleines.

Pour l'installateur c'est moi.
J'ai l'impression qu'il y a un beug dans le soft, à partir du moment ou on a programmé des plages horaires, il ne tient pas compte de I1.
Cordialement,
MS
-
Dans votre cas et si j'ai bien compris, vous envoyez un signal Heures Creuses (230v) sur la connectique I1 durant les heures d'ensoleillement ce qui signifie que le paramétrage sera sur "Pilotage Externe" > Signal Heures Creuses.
Si vous avez réalisé des plages de programmation, vous n'êtes pas dans le bon paramétrage. La programmation ne tient pas compte du signal envoyé sur I1.
Essayez ce paramétrage et revenez vers nous pour le résultat ?
Bien chaleureusement,