Bonjour,
Des perçages dans du béton générant beaucoup de poussière ayant été réalisés à proximité de l'entrée d'air du chauffe-eau (286039), celle-ci était bouchée l'aide d'un sac le temps des travaux. Cependant l'entreprise a oublié de retirer le sac à la fin du chantier. Le chauffe-eau a effectué un cycle complet de chauffe avec le sac obstruant complètement l'entrée d'air. Je m'en suis ensuite rendu compte et ai retiré le sac. Ma question est : quel est l'impact de cet incident ponctuel sur le bon fonctionnement ou la durée de vie du chauffe-eau ?
Merci
-
Bonjour FlorianS,
Si votre chauffe-eau Aeromax 5 vertical stable 250L a fonctionné pendant une courte durée avec un élément qui obstruait celui-ci, il n'y a pas d'effet indésirable que vous devriez rencontrer par la suite.
Cependant, je vous conseille tout de même d'effectuer une vérification complète de la partie pompe à chaleur afin de vous assurer qu'aucun élément plastique n'a pu être en contact avec le ventilateur et se coincer par la suite dans l'évaporateur, ce qui causerait un mauvais échange de calories.
Si tous les éléments sont intacts et que votre pompe à chaleur fonctionne (compresseur + ventilation), vous n'avez aucune autre vérification à effectuer. Dans le cas contraire, je vous invite à recontacter votre installateur/revendeur en charge de la garantie de votre appareil.
Je vous remercie pour votre confiance.