Branchement photovoltaique Vm 150L

Commentaires

8 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour,

    En effet, concernant le branchement de panneaux photovoltaïque sur la borne I1, il faut brancher le neutre de votre routeur sur la carte électronique du chauffe-eau pour qu'ils aient la même référence électrique en 230V.

    Merci de votre confiance.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    love

    Bonjour,

    Oui OK, mais le neutre vas sur le pine du bas ou du haut, ou peut importe ?
    C'est pas clair sur la notice en noir et blanc (difficile de distinguer le bleu du rouge du coup)
    D'après mes tests l'entrée l1 est isolée du reste de la carte.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour,

    Peu importe le pin, la carte n'est pas polarisée. Je vous joins le schéma de la notice pour l'Aeromax 6 (à titre d'exemple ne connaissant pas votre produit exact).

    Je vous conseille de contacter un électricien pour vérifier sur place la bonne installation électrique de votre chauffe-eau ainsi que vos panneaux solaire. Pouvez-vous nous préciser quel appareil vous possédez pour mieux vous aiguillez ?

    Merci de votre confiance.

    Chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    love

    Je possède un aeromax 5 150l mural.
    Je voulais passer par soit une prise connectée, ou alors un module commutateur (shelly 1 PM gen4) , piloté avec home assistant.

    L'installation du chauffe eau , tableau électrique et solaire fais par moi, mais avec visite du consuel donc pas de soucis de ce côté là.

    Merci de prendre le temps pour mes questions !

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour,

    Il n'est pas possible d'utiliser une prise connectée car le chauffe-eau doit être alimenté électriquement de façon permanente.

    Concernant le pilotage avec Home Assistant, nous ne partageons pas encore les API mais cela est à l'étude par notre service connectivité pour permettre un meilleur pilotage des différents appareils connectés, sans délai annoncé à ce jour.

    Je vous envoie en privé (à l'adresse mail de votre compte) la notice de votre Aeromax 5 VM avec un chapitre consacré au branchement photovoltaïque.

    Merci de votre confiance.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    love

    Nan , le chauffe eau est bien allimenté de façon permanente.

    Le prise connectée ne sera utilisée uniquement pour piloter l'entrée solaire (L1) c'est elle qui enverra les 230 v a l'entrée L1.

    Pas besoin d'api, je gère tout en local avec home assistant.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour,

    Si votre chauffe-eau est alimenté en permanence et que votre entrée I1 reçoit une tension de 230V avec une fréquence de 50Hz alors votre chauffe-eau respecte bien les conditions d'installation électrique préconisées.

    Restant à votre disposition si besoin,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Maxime SALLÉ

    Bonjour,

    à tout hasard, un extrait de la doc: 

    J'ai réalisé exactement le même montage sur un Aeromax 6 avec pour objectif similaire d'utiliser HA pour choisir entre HC ou mise en chauffe la journée en cas de fort ensoleilement (j'ai une installation PV).

    Cette solution est simple et devrait fonctionner mais ce n'est pas le cas pour le moment. 

    Ce serait aussi sympa d'avoir les API pour pouvoir ajouter le chauffe eau sur HA. Je crois que Thermor est la seule marque à ne pas le faire.

    Cordialement,

    MS

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien