Aeromax 6 200L photovoltaïque

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour M. MOOG,

    J'ai bien pris en compte votre demande concernant la gestion de votre Aeromax 6 relié aux panneaux photovoltaïque,

    Pour coupler votre appareil à une installation photovoltaïque, il est nécessaire de connecter le neutre de votre station de relais sur la borne I1 seulement de votre chauffe-eau et non sur la borne I2 qui est réservée à la fonction smart grid. Cela pourrait expliquer les différents soucis que vous rencontrez actuellement.

    Le signal de votre station photovoltaïque qui est dédié à votre chauffe-eau doit être paramétré pour différents seuils de déclenchement :

    - Pompe à chaleur uniquement : 450W

    - Pompe à chaleur et appoint électrique : 1650W

    Aussi, à la réception du signal, peu importe le moment de la journée, la température de consigne est réglée automatiquement à 62°C (modifiable dans le menu expert) et apparaît sur l'afficheur.

    Avec des panneaux reliés à votre chauffe-eau, mais sans signal photovoltaïque de leur part, le système est autorisé à fonctionner selon deux paramétrages :

    - Soit la journée seulement de 10h à 18h.

    - Soit la journée de 10h à 18h et en complément la nuit de 00h à 4h.

    Les plages horaires de chauffe ne sont pas paramétrable dans le cas où il y a un raccordement au signal heures creuses ou au signal photovoltaïque sur la borne I1.

    Merci de votre confiance.