Aeromax 6 : Fonctionnement appoint électrique uniquement en HC/HP
Bonjour,
Je possède un ballon Aeromax 6 et un compteur LINKY.
Le câble du signal HC/HP a été relié à la borne l1 de la carte électronique.
Si on va dans : Paramètres/Accès Expert/Données systèmes/Autres états
Le signal l1 doit être sur OFF en heures pleines et sur ON en heures creuses ?
Cordialement
-
Bonjour pbioei,
J'ai bien pris en compte votre demande concernant le branchement et le paramétrage de votre chauffe Aéromax 6 en heures pleines/ heures creuses.
Afin que cette installation HP/HC soit effective, il faudra vous rendre dans le menu installateur du produit -> pilotage externe :

L'accès au menu "Données Systèmes" est un endroit de visualisation, le signal I1 passera en ON au moment du passage en heures creuses (si tous les branchements et paramétrages sont correctement établis).
Je vous remercie pour votre confiance et reste dans le coin au besoin😉
Chaleureusement,
-
Bonjour Marceau,
Merci pour votre aide :)
Dans "pilotage externe : Y a-t-il un signal de pilotage raccordé aux bornes i1-i2 ?", je suis bien sur "Oui, signal Heure Creuse"
Par contre, je dois avoir un problème de câblage parce que lorsque mon compteur passe en heures creuses (bruit de claquement au moment du passage) dans le menu "Données systèmes" le signal i1 reste à OFF !
Est-il possible de simuler le contact sec du signal HP/HC en branchant un interrupteur sur le bornier i1 ?
Ou faut-il en plus une alimentation en 230V parce que j'ai vu que pour les PV il fallait raccorder le signal 230V 50Hz de l'onduleur au bornier l1 (page 27 et 28 de la notice) ?
Cordialement
-
Bonjour pbioei,
Vous pouvez passer le contacteur HC/HP en marche forcé pour simuler une tension "Marche" envoyé depuis votre Linky.
Je vous partage le schéma du branchement en Heures creuses (HC) avec votre appareil.

Effectivement, pour prendre en compte le passage en HC, il nécessite un branchement en 230V contact sec en I1 comme indiqué sur la notice.
Merci pour votre confiance.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour,
Je trouve ce schéma bien compliqué pour une commande de carte électronique.
Sans parler du disjoncteur 20A, n'est-il pas possible d'utiliser uniquement le premier disjoncteur 2A et de le relier au bornier l1 à la place A1/A2 en passant bien évidement par le C1/C2 du Linky coté phase ?
Edit: Petite précision, je suis sur une installation neuve, je n'ai donc pour l'instant que le disjoncteur 20A et surtout pas le contacteur HP/HC. Il ne me faudrait qu'un disjoncteur 2A pour protéger le circuit de commande du bornier l1.
Cordialement
-
Bonjour pbioei,
Il est tout à fait possible de ne pas passer par le second contacteur 2A et d'effectuer la liaison comme vous l'indiquez.
Si vous avez des doutes sur le branchement électrique de votre appareil, je vous invite à contacter un professionnel afin qu'il puisse intervenir sur votre installation.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour Marceau,
Je suis avec mon Électricien qui me demande qu'elle est la consigne de déclenchement de l'appoint électrique pour le réglage "Pour sécuriser la quantité d'eau chaude" ?
Est-ce un delta de T°C par rapport à la sonde placée au milieu du ballon ou est-ce lié à la température extérieure ?Merci encore pour votre aide
Cordialement -
Bonjour pbioei,
La valeur de relance de chauffe est calculée via la régulation interne en fonction de la température extérieure (prise d'air) ainsi que de la température de l'eau dans le chauffe-eau.
Il faut compter un minimum de 10% d'utilisation de la résistance et un maximum de 90% de la pompe à chaleur sur une année de fonctionnement standard.
L'appoint électrique se déclenchera au besoin dans les périodes les plus froides.
Merci encore pour votre confiance.
Chaleureusement,
-
Merci pour votre aide.
Les heures creuses fonctionnent !
Pour synthétiser, il faut une ligne qui part du tableau électronique protégée par un disjoncteur 2A. On fait rentrer la phase sur la borne C1 du Linky, on repart de la borne C2 pour aller au bornier l1 de l'Aeromax 6.
Et du bornier l1, on retourne au neutre du disjoncteur 2A.J'ai une dernière question.
Si on utilise les heures creuses pour l'appoint électrique, la pompe à chaleur fonctionne soit "dès que nécessaire" ou "de 10h à 17h seulement".
Les plages horaires programmées ne sont plus prises en compte ?Cordialement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
9 commentaires