Témoin de réception télé-information contacteur délesteur dc2z THERMOR sur Pack OPTIMA
Bonjour
Le témoin de télé-information qui jusqu'à présent était fixe et subitement devenu clignotant sans raison apparente. Donc le ballon d'eau chaude ne reçoit plus l'info pour passer en heures creuses, a terme plus d'eau chaude sauf à le positionner en marche forcé.
En outre, les voyants délestage et ECS auto se mettent parfois à clignoter intempestivement. J'arrive à résoudre le problème en coupant le courant et en resserrant les contacts, mais c'est récurent.
Que faire ?
-
Bonjour Monsieur Demaretz,
la panne que vous décrivez provient du délesteur installé au tableau. Ce dernier qui était vendu sous la référence 089040 n'est pas réparable et est en rupture définitive depuis quelques années. Il sera nécessaire de remplacer tout le gestionnaire d'énergie.
Notez que Thermor ne conçoit plus de gestionnaire mais vous pouvez vous orienter vers des spécialistes du domaine en contactant un électricien ou un revendeur spécialisé.
Merci de votre confiance,