    Bonjour Monsieur Dirand,

    en effet, les 2 installations sont techniquement faisable mais uniquement entre un chauffe-eau thermodynamique ou une chaudière et un chauffe-eau électrique (relai ou tampon). La logique de chauffe du chauffe-eau thermodynamique n'est pas conçu pour recevoir de l'eau chaude et cette configuration (CETH/PAC air/eau ou chaudière) n'a pas été testée/analysée dans nos bureaux d'études.

    Par ailleurs, l'installation en parallèle est rarement utilisée chez un particulier car la pression n'est pas égale sur les 2 productions d'eau chaude ce qui occasionnera le vidage d'une des 2 productions au détriment de l'autre. Ce type d'installation complexe existe dans le collectif (hôtels, gymnases/salles de sport...) et impose la mise en œuvre de vannes de régulation spécifiques.

    Vous trouverez dans le tutoriel suivant les possibilités de mise en œuvre avec un chauffe-eau thermodynamique https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/7082824694172-Comment-faire-un-bouclage-sanitaire-sur-un-chauffe-eau-thermodynamique 