Err W11 - Aeromax 5

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Laurent,

    en effet, en l'absence de front montant provenant du contacteur heures creuses dans les 24 heures et si le chauffe-eau est est paramétré pour un fonctionnement sur les heures creuses, l'information W11 s'affichera.

    La logique de chauffe privilégie le confort c'est pourquoi la chauffe est autorisée en l'absence de signal heures creuses dans les 24 heures. Le soft n'étant pas modifiable, nous ne divulguons pas les algorithme des appareils que nous commercialisons.

    Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    LLAC

    Merci Gael pour cette réponse

    A défaut de me divulger l'algorithme, pouvez vous juste m'indiquer si une commande de 1min toute les 24h suffit à ne pas déclencher le défaut w11 ?

    De plus, pouvez vous me confirmer qu'une telle commande de 1 min enclenchera le chauffage pendant 31min (car je crois que la durée minimale est de 30min) ?

    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour LLAC,

    la logique de chauffe a besoin d'un signal HC durant au moins 8h, comme pour la programmation.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.