Aeromax split 3 270 l - ne chauffe plus jusqu'à la temperature de consigne

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Marceau

    Bonjour Thierry14,

    Une erreur W19 indique un branchement en HP/HC sur l'alimentation principale du chauffe-eau.

    Effectivement, il est possible de brancher le chauffe-eau en HP/HC avec un contacté sec sur les bornes prévues à cet effet, mais il est formellement interdit de brancher un chauffe-eau thermodynamique en HP/HC directement.

    Enfin, si le chauffe-eau a du mal à atteindre sa consigne (54°C dans votre cas), il est possible que votre produit ait un problème au niveau de la pompe à chaleur.

    Vous avez bien fait de demander à votre professionnel d'intervenir, celui-ci sera plus à même de vous répondre une fois sur place en établissant un diagnostic clair et précis.

    Je vous remercie de votre confiance.