pas d eau chaude et voyant vert éteint
Bonjour
j'ai un chauffe eau 200l aci+ 281076 281055 n/s 07470536 1 qui ne chauffe plus et dont le voyant vert ne s'allume pas
après avoir fait la manipulation de déconnecter la carte aci et de mettre le cumulus en marche forcée au compteur electrique toujours rien au niveau voyant
la référence de la carte est kit mono 25.60.0201d que je ne trouve pas par contre je trouve des cartes avec des indices supérieur dont kit mono 25.60.0201G
1- il y a t il une manipulation spécifique au niveau du chauffe-eau pour le faire passer en mode forcée
2- les cartes 099110 sont elles compatibles
3- n'y a t il que le changement de cartes à faire ?
4- j'ai une poussière noire qui est tombé dans le capot du chauffe-eau : de quoi cela peut-il provenir
Vous remerciant de votre aide et assistance par avance
Cordialement
denis jossa
-
Bonjour Monsieur JOSSA,
En lisant votre publication, je comprends que vous n'avez plus d'eau chaude avec votre chauffe-eau STEATITE ACI+ VM MONO 200L branché en triphasé.
La marche forcée de votre appareil est liée à son contacteur, si celui-ci est bloqué au milieu, il est en mode AUTO et est donc géré par les impulsions envoyées par votre fournisseur d'énergie pour la gestion des HP/HC. Pour le passer en marche forcée, il suffit de le mettre sur la position "I" vers le haut. À noter qu'à la prochaine réception d'un signal de votre fournisseur d'énergie, le contacteur retrouvera son état d'origine sur AUTO.
Dans votre cas, il faudra vérifier la présence de tension en entrée de thermostat. Afin de vérifier que celle-ci arrive bien à votre chauffe-eau, pensez avant de faire le test à mettre le contacteur en marche forcée. Il y a 2 possibilités à votre diagnostic :
- Si la tension arrive bien à au thermostat, il faudra procéder au changement de celui-ci et si vous êtes en triphasé, la référence de votre Kit thermostat triphasé est la suivante : 070226 THERMOSTAT ELECTRONIQUE ACI+ 400V. La référence en monophasé est : 070225 THERMOSTAT ELECTRO KITABLE ACI+ 230V (La référence 099110 est effectivement compatible avec votre modèle, mais correspond uniquement la carte de puissance)
- Si cependant, la tension n'arrive pas à votre thermostat et que vous êtes bien en marche forcée, le contacteur de votre chauffe-eau sera à changer.
Je vous invite à consulter notre FAQ en lien avec le manque d'eau chaude afin de vous aiguiller sur les différentes causes.
La sorte de poussière noire est un résidu de parafine, de la graisse de fabrication appliquée sur les éléments chauffants et à l'évaporation de cette graisse, cela crée une suie noire et parfois orangée appelée calamine.
Je vous remercie de votre confiance.
Bien chaleureusement