Thermor 282074 passage de tri à mono
Bonjour, et merci d'avance pour votre aide,
J'interviens pour le compte d'une personne chez qui je remplace le tableau électrique vétuste (type cartouches à fusibles) par un tableau électrique respectant la norme NF C 15-100. En amont, ce remplacement sera précédé d'un changement de compteur pour passer du triphasé au monophasé.
Le chauffe-eau est un Thermor 282074 (voir une photo de la plaque signalétique en annexe)
J'ai parcouru divers articles dans votre Assistance mais je voudrais m'assurer qu'il est nécessaire de remplacer la carte rouge par la carte verte 099110. Cependant, au vu de la fiche signalétique, qui mentionne 3 types d'alimentation, on a l'impression qu'ils cohabitent "sous le capot". Comme je ne peux pas le vérifier moi-même car la personne réside sur une île à 3 heures de route + 1
heure de bateau, je voudrais préparer le nécessaire avant d'aller sur place car, une fois là-bas, j'aurai beaucoup de mal à entrer en contact avec le prestataire, souvent sur le continent, et rien ne me dit qu'il aura la réf. 099110.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer ou infirmer mes suppositions ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
-
Bonjour Monsieur,
Ce modèle est équipé d'origine d'une carte de puissance monophasée référence 099110 que vous pouvez remplacer par la carte de puissance triphasée référence 070210.
Par conséquent si l'appareil est actuellement en tri et que vous souhaitez le passer en mono il faut commander la référence 099110.Je reste disponible si besoin,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires