Aéromax 5

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Horace,

    un chauffe-eau thermodynamique n'est pas délestable c'est à dire qu'il ne faut pas couper son alimentation électrique au risque de réaliser une coupure durant une période de fonctionnement de la pompe à chaleur. L'arrêt d'une pompe à chaleur passe par des cycles qui permettent de protéger le compresseur. En synthèse, si la pompe à chaleur tourne, une coupure brusque risque d'endommager la partie thermodynamique.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    HORACE

    Bonjour

    Merci pour votre réponse. Il n'était pas question pour moi de couper l'alimentation électrique du chauffe eau thermodynamique. Je connais les risques (j'ai une pompe à chaleur pour le chauffage). Je souhaitais uniquement utiliser le pilotage jour/nuit et passer en mode jour lorsqu'un délestage est demandé.

    Concernant ma deuxième question, je vais la formuler différemment:

    pour passer en mode jour faut-il brancher les 2 conducteurs du câble de 2x0,8 mm²  sur un contact fermé ou faut-il alimenter ces 2 câble en y injectant une tension de 220V pour actionner un relais situé dans l'Aéromax 5?

    Cordialement.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Horace,

    le câbles à brancher sur le contacteur heures creuses fonctionne comme un contact sec.

    • Si une tension 230V est envoyé sur ce câble, le ballon passe en fonctionnement Heures Creuses
    • Si aucune tension n'est envoyée, le ballon passe en heures pleines

    Notez que si vous utilisez cette option, si vous paramétrez le chauffe-eau en Heures Creuses (PAC HC/ELEC HC) et qu'il ne recevra jamais d'impulsion en front montant/descendant tous les jours, la commande affichera un message d'erreur W11 s'affichera tous les jours avec le risque de déclenchement de la sécurité mécanique et pas de chauffe.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    HORACE

    Bonjour

    Le samedi 2 mai, je n’avais plus d’eau chaude. Mon Aéromax ne produisait plus d’eau chaude probablement depuis la veille (1/05).

    Je l’ai réinitialisé le 4/05 vers 15h avec les plages de chauffe PAC Prog/ELEC Prog 15h/8 pour qu’il chauffe immédiatement, ce qui a été le cas.

    J’ai aussi fait les essais compresseur et ventilateur.

    Le lendemain 5/5, je l’ai remis avec les plages PAC Prog/ELEC Prog 23h30/8_11h/4.

    Sur les 7 derniers jours l’Aéromax indiquait

    - le 5/5 : 8 kWh

    - le 6/5 : 8 kWh

    - le 7/5 : 8 kWh

    - le 8/5 : 8 kWh

    - le 9/5 : 8kWh

     

    Mon Wattmètre correspondant à ce départ du tableau électrique a enregistré les consommations suivantes sur les 7 derniers jours :

    - le 5/5 (du 28/4 au 4//5)  : 7,92 kWh,

    - le 6/5 (du 29/4 au 5/5)  : 8,1 kWh,

    - le 7/5 (du 30/4 au 6/5)  : 8,17 kWh,

    - le 8/5 (du 1/5 au 7/5)  : 8,26 kWh,

    - le 9/5 (du 2/5 au 8/5) : 8,31kWh,

     

    ce qui est parfaitement cohérent avec les indications fournies par l’Aéromax.

     

    Par contre ce qui m’interpelle, c’est que le Wattmètre indique les consommations suivantes :

    - le 1/05 : 1,01 kWh (alors que l’Aéromax ne chauffait probablement plus), plages PAC Prog/ELEC Prog 23h30/8_11h/4.

    - le 2/05 : 0,9 kWh (alors que l’Aéromax ne chauffait plus),

    - le 3//05: 2,25 kWh (alors que l’Aéromax ne chauffait plus),

    - le 4/05 : 1,9 kWh (alors que l’Aéromax chauffait à nouveau, à partir de 15h)

    - le 5/05 : 0,04 kWh

    - le 6/05 : 1,08 kWh

    - le 7/05 : 1,08 kWh

    - le 8/5 : 1,06 kWh

    - le 9/5 : 1,32 kWh

     

    D’où mes questions :

    1. Comment expliquer les consommations de l’Aéromax les 1, 2 et 3/05, alors qu’il ne produisait plus d’eau chaude ?

    2. Le compresseur était-il resté bloqué ?

    3. Y a-t-il lieu de faire une autre vérification sur l’appareil ?

    4. Tout ceci me fait craindre un défaut sur l’intégrité de fonctionnement de l’appareil. Quel est votre avis ?

     

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Horace,

    merci pour votre retour. A vrai dire, les valeurs de consommation analysées par le wattmètre ne sont pas cohérentes avec l'absence de chauffe. 1 kilowatt correspond à un fonctionnement de la pompe à chaleur durant à peu près 1 heure ce qui aurait dû générer une chauffe de l'eau, certes faible mais une chauffe tout de même.

    La seule explication rationnelle serait un fonctionnement du ventilateur seul durant plusieurs heures sans le démarrage de la pompe à chaleur.

    Cette anomalie pourrait être liée à une micro coupure électrique ou le soft de logique de chauffe qui se serait figé pour une raison inconnue. A surveiller et si l'anomalie revient, faites-en part à votre installateur.

    Bien chaleureusement,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien