Thermodynamique sortie sur tuile a douille en 80mm
Bonjour,
je suis en RT2020 sur une construction neuve, je souhaite mettre le thermodynamique au fond du garage (>20m3), j'ai une tuile à douille (tuile canal) avec une sortie de 80mm qui se trouve sur l'avant toit du garage.
Du thermodynamique à la tuile, il y a 3,7m horizontal et 1,2m vertical dont 2 coudes de 90°.
J'ai deux options mais des contraintes pour chacune :
- entrée et sortie extérieure par la même gaine jusqu'à la tuile, sauf que la distance est >3m
- entrée par l'air du garage, sortie par la tuile à douille, obligé de créer une grille d'aération en façade
Mon soucis est que les gaines sont de 125mm et ma tuile a douille mise par le maçon est en 80mm, comment faire ? il n'existe pas de réduction ? Je souhaiterais la meilleure option afin de ne pas endommager l'appareil
Merci par avance
-
Bonjour FxGx66,
le diamètre du gainage ne doit pas être réduit afin d'éviter de réduire les pertes de charge aérauliques. Dans votre cas, il faudra gainer en 12 mm et sortir/entrer dans ce même diamètre. Dans le cas contraire, au meilleur des cas vous réduirez l'efficacité de fonctionnement de votre chauffe-eau, au pire des cas cela occasionnera des messages d'erreur.
Au sujet des longueurs de gaines admissibles, je vous joins une copie de la notice qui explique les longueurs admissibles.

Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire