l erreur 304 sur mon chauffeau thermodynamique

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Marceau

    Bonjour Wynyes,

    J'ai bien pris en compte votre demande portant sur une erreur 304 sur votre chauffe-eau thermodynamique Airlis.

    Cette erreur est indiquée normalement avec 9 fois l'icône "Pompe-à-chaleur" :

    Elle signifie que l'échange thermique ne se fait plus correctement et que la pompe-à-chaleur a besoin de fonctionner plus longtemps que nécessaire.

    Je vous conseil de contacter votre installateur qui s'est chargé de vous vendre et poser le produit, si celui-ci n'est plus en activité, je vous invite à vous rendre sur :  https://www.qualit-enr.org/

    Vous pouvez y trouver une liste d'artisans RGE habilités à la manipulation du fluide frigorigène, qui pourront intervenir sur votre produit.

    Nous conseillons un entretien de la partie pompe-à-chaleur une fois par an, de la partie cuve tous les 2 ans.

    Voici les mentions que vous pouvez retrouver dans la notice.

    Je vous communique tout de même les références des éléments demandé dans votre publication initial afin de répondre à votre demande sur l'entretient de la cuve tout les 2 ans.

    Vos références sont :

    • [099060] JOINT A LEVRE D.82MM (Si le corps de chauffe n'est pas corrodé, un simple changement de joint après le nettoyage de la cuve suffira)
    • [030147] CORPS DE CHAUFFE + JOINT ACI HYB. (À changer si vous constatez de la corrosion visible sur le corps de chauffe)
    • [060178] RESISTANCE STEATITE 1800W 230V (Pas nécessaire de changer lors d'entretien)

    Votre chauffe-eau ne nécessite pas d'anode car elle dispose d'un système ACI Hybride qui protège la cuve par indiction de courant, reproduisant le phénomène d'électrolyse. 

    Je reste à votre disposition si besoin.

    Bien chaleureusement,