Raccordement Photovoltaïque avec un chauffe-eau Aeromax 6

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Taste,

    voici ce que l'on peut détailler sur le fonctionnement de l'Aéromax 6 câblé sur une installation photovoltaïque :

    • La chauffe est effective de 10h à 18h tous les jours (et de 0h-4h si le complément nuit est choisi),
    • Lorsque le produit reçoit un signal (même en dehors de 10h-18h) : la chauffe est forcée à la
    • consigne « PV » soit 62°c
    • L’utilisateur choisit d’utiliser uniquement la PAC ou d’utiliser la PAC + l’appoint électrique à la réception du signal (selon la puissance gratuite)

    En synthèse, c'est à vous de déterminer la puissance de votre installation PV puis de renseigner le seuil de déclenchement. Par exemple, si la puissance PV n'est que de 500 watts, il faudra paramétrer PAC seul en PV. Le produit n'adaptera pas son fonctionnement (PAC + Appoint) si la puissance dépasse ces 500w.

    La temporisation intégrée à la logique de chauffe évite les arrêts/démarrages intempestifs de la pompe à chaleur dans le but de la préserver d'une usure prématurée. En cas de coupure d'alimentation sur I1, le démarrage ne sera pas immédiat lorsque que l'alimentation reviendra.

    Merci de votre confiance,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.