Commentaires

7 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour,

    Nous sommes navrés mais IPX4B n'est référencé dans notre base. Auriez-vous la gamme produit et/ou la référence de celui-ci.

    Dans l'attente de vous lire

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JMP59

    Re bonjour,

    Voici l'étiquette

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Nous vous remercions de votre retour.

    Ainsi nous vous informons pas de gainage sur cette gamme produit puisque votre chauffe eau est relié à une unité extérieur.

    Merci de votre confiance

    Bonne soirée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JMP59

    Désolé de vous contredire, le ballon est sur air ambiant dans une buanderie

    Bonne soirée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Bonjour,

    Oui il est en air ambiant avec une unité extérieur. Ce que nous appelons gainage....votre produit est relié à des gaines en mural ou toiture.

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JMP59

    Bonjour, nous avons des difficultés à nous comprendre, il n'y a pas d'unité extérieure, voir la photo jointe, est il nécessaire de vous transmettre une photo des entrées et sorties d'air au dessus du ballon. Dans l'attente de votre retour.bonne journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Je vous prie de m'excuser...En effet il s'agit d'un aeromax 5 et non un split équipé d'une unité extérieur.

    Vous pouvez bien entendu gainer votre produit. Ci-dessous vous trouverez la notice d'installation avec les préconisations d'installation en fonction de votre configuration.

    https://www.thermor.fr/gaerp/download/notice-installation-aeromax-5-vspdf

    En vous souhaitant bonne journée

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.