Aéromax VMC 2 Temps de chauffe très long
Bonjour
Je possède un chauffe eau Thermor Aéromax VMC 2 depuis 10 ans que j'ai installé moi même (Particulier).
Je ne m'en suis jamais trop occuper et il a plus ou moins fais de l'eau chaude pendant tous ce temps.
Comment contrôler qu'il fonctionne correctement? car après beaucoup de lecture j'ai remarquer que je n'ai pas de différence entre la température T01 et T02 en instantané.
Il fonctionne sur les heures creuses et en mode Auto, mais ne s'arrête pas car il n'atteint pas la température de référence. Ce qui me donne une erreur 30
T01 26°
T02 24°
T03 27°
P01 115
Merci
-
Bonjour Cotronic,
l'erreur 30 est liée à un fonctionnement prolongé de la pompe à chaleur.
Pour déterminer l'origine, nous vous proposons de réaliser les tests suivants:
- Lancez une chauffe par un Boost et au bout de 10 minutes de fonctionnement, vérifiez les valeurs de sondes T01 et T02 en suivant la notice ci-dessous:

Vérifier s’il y a de l’échange thermique entre l’air entrant et les sondes évaporateur - lorsque la pompe à chaleur a fonctionné au moins 10 minutes, on doit trouver 10°c de différence entre l'air entrant et les sondes évaporateurs. (Attention les sondes évaporateurs doivent avoir la même valeur à 1-2 °C près, sinon il s’agit d’un déséquilibrage)
S’ il n'y a pas d’échange thermique :
- Vérifier que l’évaporateur ne soit pas encrassé ou en pris en glace.
- si il n'y a pas de présence de glace et qu'il n'y a pas d'échange thermique, il y a certainement une fuite du gaz. Contactez votre artisan ou un frigoriste pour une analyse plus poussée de la partie frigorifique de votre chauffe-eau.
Si l'échange thermique est bien de 10°c entre l'air entrant et l'évaporateur, vérifiez:
- les conditions d’installation et l’environnement (bouclage, gainage trop long, sous dimensionnement…)
- Vérifier le paramétrage de pression
- Si l'erreur 30 persiste, faites intervenir un frigoriste pour contrôler la charge de gaz.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour Marceau
Merci pour votre réponse
J'ai couper électriquement mon chauffe eau attendue 10Min
Je l'ai rallumé attendue 10Min juste la VMC tourne T01 21° T02 21°
Je l'ai passer en mode Boost au bout de 10Min T01 22° T02 21°
J'ai démonté et tous est propre au niveau du radiateur
Quand je le passe en mode test, le compresseur démarre est ce que si il n'y a pas de gaz il démarre quand même?